    干式变压器在进行工作的过程中温度是不断地进行升高的,但是干式变压器的温度是持续性的上升,并不是突然一下子就升高的。那么干式变压器在运行的时候有温度突然升高的情况,针对于这样的情况应该要怎么办呢?以下是具体的处理的方法,希望对大家有所帮助。

    1.干式变压器温升超过制造厂规定时,值班人员应按下列步骤检查处理:当干式变压器有装干变温控器时,可检查温控器是否正常运行,判定温控器的准确性。
    2.检查干式变压器的负载和线圈的温度,并与记录中同一负载条件下的正常温度进行核对。
    3.检查干式变压器冷却装置或变压器室的通风情况。温度升高的原因是由于风冷装置故障时,值班人员按现场规程的规定调整变压器负载至允许运行温度下的相应容量。
    4.在正常负载和风冷条件下,干式变压器温度不正常并不断上升,且经温控与温显比较证明测温装置指示正确,并认为干式变压器发生内部故障时,立即停运。
    5.干式变压器在各种超铭牌电流方式下运行,温升限值超过更高允值时,立即降低负载。
    以上是常见的干式变压器温度升高的处理方法和处理的相关步骤供大家进行参考,对于干式变压器您还有什么问题的话可以咨询创联汇通电气,我们有专业的技术人员为您解答!